引用
引用樓主foxplc于2014-09-16 08:06發表的 熱電阻還是熱電偶 :
溫度探頭的檢驗合格證如圖,現場打開接線盒有正負兩個端子,說它是熱電阻吧,只有兩根線,而且產品名稱是熱電偶,說它是熱電偶吧,分度號是PT100,這個東東到底是什么類型的探頭
把探頭的兩根線接入數字式儀表用來顯示溫度,如果按熱電阻接線,分度號設為PT100,顯示溫度是實際溫度的2倍,
如果按熱電偶接線,分度號設為K,顯示溫度和實際相符。但是K型熱電偶的溫度范圍有0~1300,,該產品的合格證上的測量范圍是0~450,
真不知溫度超出常溫后,顯示的到底準確不?