干工控這么多年,當然,大功率或者有干擾或者電源情況不明的情況下,一般我都喜歡用中繼轉一下。 不過有時候報警燈功率比較小的時候,電磁閥線圈電流很小的時候,有時候就直接接了。 當然其實也沒有出現過什么燒點的情況。 最近遇到一事,PLC輸出一個信號,送到調速電機的調速器的CW端,控制調速電機旋轉,用的臺達的PLC,輸出是繼電器。這套設備用下來, 發現,控制此電機運轉的點經常燒掉。其實本身是要用中繼轉一下的。因為當時空間有限,就沒,一般變頻器的端子我都是加中繼轉的。 有些時候,小功率的電磁閥也就直接接PLC了,包括一些組合報警燈。 現在就是想問一下大家,你們外部接電磁閥和組合報警燈的時候,繼電器輸出的PLC,用中繼轉了嗎? 追添:一般MT的PLC,基本上輸出都是用中繼轉一下。 [ 此帖被ymr78419972在2014-08-12 13:14重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
fsjnzhy
級別: 工控俠客
|
歐姆龍CP1E系列的控制交流接觸器平凡動作的最好加中繼,沒有中繼PLC使用壽命很短,本人多次遇到。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
|
我一直用中繼 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
|
要用,有的是繼電器,有的用電子開關 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
程宇
級別: 略有小成
|
肯定是用中間繼電器中轉一下的好啊,這樣可以有效地保護PLC的輸出點不會因外部負載短路而燒壞。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
1935807118
級別: 家園常客
|
控制電磁閥從來都是直接用晶體管輸出的PLC控制,如果用中繼轉的話,設備效率會將低的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
新手駕駛f22
級別: 探索解密
|
為了保護PLC,防止外部設備短路燒點,還是用中繼,有時外部器件很不可靠 |
---|---|