whshtj
級別: 家園常客
|
PRV.rar (2 K) 下载次数:94 我用歐姆龍CP1L 編寫PRV指令 C1為#0010 C2為#0003 寫入程序后轉動編碼器D200值不變 不知道怎么回事 對歐姆龍不熟 請高手指教 謝謝 編碼器A相接0.00 B相接0.01 內置輸入設置使用高速計數器0 線形模式 軟件復位 加減輸入 [ 此帖被whshtj在2014-07-28 15:46重新編輯 ] |
---|---|
|
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
|
你是要讀取當前值,把C2選為#0000.還要把設置一起下載到PLC,斷電再上電。設置選擇軟件復位,相位差輸入。看你程序標題要測頻率,應該用PRV2指令。 [ 此帖被sicsuilyijun在2014-07-28 19:41重新編輯 ] |
---|---|
|