wrysunny
級別: 探索解密
|
常閉和常開 有點鉆牛角尖了 setI1.00是外接傳感器 常開的 就是磁性開關 按照理論來說 不是按下w1.02眀1.03應該是得電斷開的 怎么會 導致 w10.06set呢 求解有點不明白 [ 此帖被wrysunny在2014-07-26 16:29重新編輯 ] |
---|---|
|
fsjnzhy
級別: 工控俠客
|
plc的動作是按掃描周期工作的,你按下圖試試動作就ok了。 樓主留言:這我知道 就是說 為什么會這樣 理論上 w1.03常閉 常態下是閉合的 得電之后是斷開的 既然斷開就應該電流不通 才對 那怎么會是 w10.00置位呢 難道是I1.00是外部傳感器 有點特殊直接判斷 & |
---|---|
|
wrysunny
級別: 探索解密
|
這我知道 就是說 為什么會這樣理論上 w1.03常閉常態下是閉合的需電之后是斷開的 既然斷開就應該電流不通才對那怎么會是眀10.00置位呢 難道是I1.00是外部傳感器有點特殊直接判斷 傳感器沒有通 然后setw10.06 [ 此帖被wrysunny在2014-07-26 16:29重新編輯 ] |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
又是一個完全按照繼電器電路分析PLC邏輯的 |
|
---|---|---|
|
1348209154
級別: 略有小成
|
set指令同KEEP指令類似,一旦置位,就保持,你的程序PLC一掃描第一行就就置位了(w1.02 ON的情況下), |
---|---|
|
gaoshenghua
級別: 略有小成
|
支持7樓觀點 |
---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
第一個掃描周期,W1.02不動,所以W10.06不SET ,所以W1.03也不動。當按下W1.02那個掃描周期,W10.06先SET,然后W1.02控制W1.03動。下一個掃描周期,W1.03動,導致W1.03常閉斷開,但是因為W10.06是SET,所以保持。松開W1.02,W1.03線圈不動,W10.06還是保持SET。如果你想按下W1.02,W1.03就動,然后W1.03的常閉斷開,讓W10.06不動的話。那你可以這樣寫試試,把第二行寫在第一行之前。看結果。這個跟PLC的掃描周期和更新結果對程序的影響有關系。你可以在壇子里找我以前寫過的一個帖子。保證原創,所以寫的水平有限,不知道你能不能看懂。專門講掃描周期的。 http://www.871jm0.cn/read-gktid-77913.html [ 此帖被ymr78419972在2014-07-31 08:54重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|