現在工作中遇到這樣一個問題:MR-J2S-A 200A 伺服驅動器上電就報AL.16,經送外修后,在高速運行時(如500轉/分鐘)正常,不會報警,而在低速運行時(如20轉/分鐘)就會報AL.20,有時候可以運行10來秒,有時候一運行就報,請問這是什么問題引起的,如何解決呢?謝謝 |
---|---|
|
shuxuan
在路上
級別: 網絡英雄
|
AL.20 編碼器異常2 編碼器和伺服放大器之間通訊異常 1.接通CN2沒有連接插好。 解決辦法:正確連接。 2.編碼器電纜故障(短路或斷路)。 解決辦法:修理或更換電纜。 建議樓主下載一份MR-J2S的伺服手冊。 |
|
---|---|---|
|
ljhnuli
級別: 探索解密
|
線應該是沒有問題的,換了另一套不會報警,而且是在低速的時候才報,高速運行的時候不會報 |
---|---|
|
baiqrmai
承接各行業(yè)生產線改造,編程,自動化研發(fā)、制造,配
級別: 網絡英雄
|
沒有修好的 |
|
---|---|---|
|