級別: 探索解密
|
三個電機星三角啟動,所有電機三角運行指示燈(Y000)常亮 ;任意一個電機星形運行則指示燈閃爍。星三角帶互鎖。 用GX developer提示雙線圈錯誤,但個人認為是可以的。還有就是程序里還用了CJ和CALL指令實現手動和自動啟動,同樣顯示雙線圈錯誤,但查資料說用跳轉和子程序是可以用雙線圈的啊。 借此機會,再問一個問題,望解答。1、關于CJ指令的掃描過程,比如有兩個LD X0 CJ P0,LD X1 CJ P1跳轉指令,X0置一后跳轉到P0段程序,P1在P0之后,當P0段程序掃描完之后,P1段的也會掃描嗎? 2、跳轉后的程序如何結束,是不是只能寫在程序末端靠END結束? [ 此帖被鏡花水月在2014-05-29 19:38重新編輯 ] |
---|---|
|
maxoser
級別: 探索解密
|
1.跳轉到P0,如果P1在P0后定義,那么P1也會被執行。 2.CJ 跳轉指令,跳轉后順序執行梯形圖,直到FEND指令結束。 可以使用三菱仿真器,單步執行,整個過程非常清晰明了。 |
---|---|
|