級別: 家園?
|
今天替別的部門改造了一臺設備,用的是三菱FX1S-30MR的PLC,其中有2個輸出點需要1秒鐘輸出8次,控制的是個低電平信號,由于前期部門間沒溝通好,在PLC選型的時候就沒選擇晶體管的,不知道像這種情況,繼電器輸出的能抗多久點就會壞? |
---|---|
|
zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
|
扛不住長時間啊 |
---|---|
|
xxaa00511
級別: 略有小成
|
增加續流二極管,吸收反響脈沖電流,另外輸出點降低開關頻率 |
---|---|
|
西邊無法
級別: 探索解密
|
PLC中繼電器的觸點在額定電流下工作其壽命最少可達10萬次。 |
---|---|
|
kaiyuan12345
級別: 略有小成
|
何不加個晶體管的模塊,然后幾個點并起來用,保證不會壞。 |
---|---|
|