guohezhu
級別: 探索解密
|
hakko v710c因老機改造需要添加些開關按鈕,無法通訊。上傳程序老是受信等待超時。希望能得到各位大俠的指導加以解決!謝謝您嘞!! |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
V710不支持USB,只有V8,S8,TS乃至于將來的V9才支持。 通訊超時大約有以下原因: 1、線纜,線纜的接線圖在論壇已經有很多了。 2、通訊參數的設定。 3、通訊芯片損壞。通過對SYS+F1進入系統頁面中的端口測試,測試MJ1的RS232通訊是否正常,如果測試不能通過,你可能需要更換CPU基板。 Good Luck~ |
---|---|
|