麻豆一区区三三四区产品麻豆-麻豆影视国产TV在线观看-麻豆影视国产在线观看-麻豆影视在线-麻豆影视在线观看av-麻豆影院

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hzfy2013
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 143 點
下載積分: 648 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-05-28
最后登錄: 2013-12-30
查看hzfy2013的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-01 15:49
求教各位大神,一個壓力表量程為 -1~2bar   選擇的壓力變送器為量程 -1~3bar  輸出4~20mA  ,使用FX2N-4AD 模擬量模塊 ,要想在三菱PLC里顯示實際壓力值,這其中的壓力、電流換算或者對應關系該怎么確定?非常感謝
200518
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 262 點
下載積分: 12923 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2012-06-05
最后登錄: 2024-05-06
查看200518的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-02 08:47
用加減乘除算出來咯
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52202 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-16
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-02 10:11
壓力變送器為線性輸出 :
-1~3bar =  4~20mA  =  0~4000
=>4 bar = 16mA = 4000
=>1 bar = 4mA   = 1000
=>1mA  = 1/4bar=0.25bar
=>1(plc值)= 1/1000 bar

當1bar時
電流輸出  {[1-(-1)]bar*4mA}+4mA
               =8mA+4mA
               =12mA

plc  [1-(-1)]bar*1000
      =2bar*1000
      =2000bar
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lxm6724576) 熱心助人!
    hzcck1125
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 23 個
    工控威望: 143 點
    下載積分: 686 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2013-10-13
    最后登錄: 2014-07-29
    查看hzcck1125的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-12-02 15:30
    給你個公式  

    假設當前取到的模擬值為2000,-1~3bar =  4~20mA  = 800~4000
    X=2000,XH=4000,XL=800,YH=3,YL=-1
    Y={((2000-800)/(4000-800))}X((3-(-1))+(-1)=0.5par


    D0:當前模擬信號的數字值(800——4000,實時數值)
    D10:當前壓力實時模擬值。
    hzfy2013
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 14 個
    工控威望: 143 點
    下載積分: 648 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2013-05-28
    最后登錄: 2013-12-30
    查看hzfy2013的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-12-05 11:53
    模擬量轉換成數字量范圍對應應該是0-1000吧?
    hzfy2013
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 14 個
    工控威望: 143 點
    下載積分: 648 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2013-05-28
    最后登錄: 2013-12-30
    查看hzfy2013的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-12-05 12:44
    但是實際機器上運行時在無壓力狀態下4AD檢測模擬量轉換成數字量后是400左右,跟計算有出入,有大神知道這是什么原因嗎?
    成功學習
    我佛慈悲,
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 291 個
    工控威望: 523 點
    下載積分: 11278 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2010-05-28
    最后登錄: 2020-07-29
    查看成功學習的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-12-05 15:04
    學習,學習,謝謝
    mtjbydd
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 145 個
    工控威望: 290 點
    下載積分: 428 分
    在線時間: 79(小時)
    注冊時間: 2009-04-07
    最后登錄: 2024-07-09
    查看mtjbydd的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-12-10 10:52
    謝謝各位,學習了
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70437 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-11-19
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-12-10 11:44
    回5樓問題,那你調整模擬量輸入的偏移值,把這個400值偏移至0。方法:硬件調整offset。軟件調整在模擬量輸入寄存器的后面直接減掉400試試。
    sun.wei111
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 60 個
    工控威望: 1939 點
    下載積分: 2622 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2012-06-28
    最后登錄: 2017-03-20
    查看sun.wei111的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-12-12 10:33
    學習了                謝謝
    hzfy2013
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 14 個
    工控威望: 143 點
    下載積分: 648 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2013-05-28
    最后登錄: 2013-12-30
    查看hzfy2013的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-12-19 21:44
    不好意思,最近沒在,回復8樓,編程中減去400,可行,可以大致反映出實際壓力值,但是我想弄明白的是:實際測量無壓力狀態下壓力變送器電流大小為8mA,跟理論值一樣,那對應數字量應該是250,實際是400,這其中什么原因造成?怎么調整?謝謝
    hzfy2013
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 14 個
    工控威望: 143 點
    下載積分: 648 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2013-05-28
    最后登錄: 2013-12-30
    查看hzfy2013的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-12-20 15:32
    自頂~~~~~
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 久久强奷乱码| 久久久亚洲国产精品主播| 91欧美激情一区二区三区成人| 中文字幕日产乱码国内自| 国产一区二区精品丝袜大全介绍阅读亚洲精品成人网久久久 | 欧美一区二区三区久久| 99久久精品国产波多野结衣| 一级全黄毛片| 国产精品1区2区3区| 丁香人妻| 禁止的爱6浴室吃奶中文字幕| 久久国产精品| 蜜桃 视频网站www| 性xxxxx大片免费视频| 婷婷成人基地| xxx欧美日韩喷水一区二区| 在线播放一区二区精品产| 国产精品色一区二区三区| 国产偷抇久久精品A片图片| 精品无码一区二区三区电影| 成人五夜天| 蜜桃色永久入口| 一区二区在线视| 日韩国产在线| 91精品欧美一区二区三区| 亚洲av一区二区三区四区| 成人性生交大片免费看R链接| 麻豆成人91精品二区三区| 国产精品原创尤物| 国产丰满老熟妇乱XXX| 国内精品久久久久影院vr| 日日摸夜夜添无码AVA片| 久久精品日韩一区国产二区 | 乱欧美式忌禁仑片国产精品| 在线观看一级亚洲欧美观看| 日韩成人私密一级精品av| 91精品一区| 无码韩国三级理论在线观看| a级毛片在线免费观看| 亚洲精品乱码久久久久久按摩观 | 欧美特一级高清免费|