killer50
級別: 探索解密
|
圖片:
大家請看 如果運行的過程中低壓PL 斷開的話, KT3斷電,導致KT3 延時斷開點 立即復位,這故障燈就會閃一下后滅掉, 故障燈就不能指示故障,求達人教我如何改,越簡單的辦法越好 我想了一個下午都沒想出辦法來 |
---|---|
|
killer50
級別: 探索解密
|
PL斷開 KA就斷電 然后后面控制回路就斷開了 KT3 也就斷電了, 設置KT3 是為了防止啟動時候低油壓 而導致無法啟動, 所以設置了這么個延時點 |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
要看KA1為什么動作!可在YE上并一個繼電器,利用這繼電器另開一路并自鎖報警,并斷開要保護的電路。 |
---|---|
|
killer50
級別: 探索解密
|
出現故障后,由于KT3延時斷開點復位,KA1 又得電,YE上的KA1閉點 又斷開啊 并聯一個繼電器是起不了作用的 |
---|---|
|