好問
級別: 略有小成
|
我們廠有一臺100KW的冷水機組和兩臺75KW變頻器控制的水泵,電源都從一個變電所供給,問題是這樣的每當啟動100KW冷水機組時75KW水泵壓力就會降低0.5公斤,開始我以為是冷水機組啟動時影響到電壓波動造成,經過反復檢查冷水機組在啟動時變頻器的輸入.輸出.電壓電流.頻率.沒有波動,我就不知道問題出在哪里請大家?guī)臀曳治鲆幌隆Vx謝! |
---|---|
|
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
|
冷水機組的管道與水泵的管道應該是相聯的吧?同一個系統冷水機組不運行時流量小,組力大,運行時流量大,阻力小。水泵壓力也就是減小,不知道是不是這樣的。 |
---|---|
|
好問
級別: 略有小成
|
兩臺75KW的變頻水泵的管路系統與冷水機組的管路系統沒有任何關系 |
---|---|
|
sanlihu