我是一個PLC新手,關于一個PLC自帶24V和另外加一個24V電源的問題,接近開關(三線)和繼電器(DC24)需要另接電源,問了兩個做PLC的師傅一個說最好不用PLC自帶電源,這樣會給PLC帶來工作壓力(大概是這個意思)。另一個說不用外加電源,因為PLC電源會和另外接的電源相互并行有影響。求教各位大牛怎么樣才是最好的選擇?另外再問一個問題,輸出端的COM0、COM1、COM2短接在一起的時候需要接保險絲?如果需要接多大的? |
---|---|
|
wangxiweng
做到老,學到老,還有三樁學不到。
級別: 略有小成
|
可以用和不用,外部沒有多少東西的話。可以用,反之最好還是外接一個電源吧。 |
|
---|---|---|
|
lwsnail
級別: 探索解密
|
plc 負載多的話。一般plc輸入信號,光電開關、近接、編碼器什么的用plc內部電源,plc輸出外接繼電器、 電磁閥什么的用外部電源。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
實際上道理很簡單,如果你使用PLC自帶的電源,正常時只要容量足夠沒有問題。問題是當出現外部存在短路性故障時,PLC將無法正常工作。所以建議使用外部電源來確保可靠性。 |
---|---|
|
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
|
4樓說得對。建議使用外部電源。在我的項目里一律采用外部電源。 |
---|---|
|
l282076073
級別: 探索解密
|
4樓說得對,PLC跟外部輸入輸出最好做一個隔離,即用中間繼電器、外部電源等來執行PLC的輸出。PLC的價錢比外部電源貴多了,你也不想為了省那點錢而把PLC弄壞吧 |
---|---|
|
midas
努力把技術學精,學技術永無止境!
級別: 略有小成
|
最好用外接電源吧!!我們公司一般都接外部電源。PLC內部的電源就是為了當你控制的負載不多的時候用的,由于負載太少了,不想外加成本去買電源,所以才用內部電源。。。。 輸出COM怎么接,看你功能吧。。。。 |
---|---|
|
lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
|
要是用PLC內部24V的話,外部一旦短路,整臺PLC都停了 |
---|---|
|