zjl140519903
級別: 工控俠客
|
通信成功,位元件正常,D寄存器則顯示0,輸入數值之后約1秒鐘,又變?。請各位指點。要怎樣處理? |
---|---|
|
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園常客
|
您是監測PLC里的D寄存器嗎?您的輸入編輯正確無誤嗎?在運行的PLC程序對被監測的D寄存器是不是清零了?您愿意將您寫的PLC程序和組態王程序上傳來分享給網友們看看嗎? |
---|---|
|
zjl140519903
級別: 工控俠客
|
圖片:
我是剛剛接觸到組態王,在學習中,看了視頻后有一個簡單的實例,就是星三角啟動。讓朋友見笑了。 |
---|---|
|
chqing1361
|
沒有高手回答,因為你沒有把寫的PLC程序和組態王程序上傳上來。 |
---|---|
|
zjl140519903
級別: 工控俠客
|
這是PLC程序和組態王程序。 |
---|---|
|
jeffreyguo
希望不斷的向前輩們學習,使自己得到提高
級別: 探索解密
|
那是組態王中FX1S驅動有問題,無法讀寫D中的數據。你用三菱OPC軟件和組態王連接讀寫d中的數據就不會有這樣的問題了 |
|
---|---|---|
|
史文華
級別: 略有小成
|
沒有得到公眾認可與經濟回報以前.只能說明是你入門了.離投入使用與成功還有一段距離.不過模擬成功能激勵人的信心. |
---|---|
|
weichangye
級別: 略有小成
|
把數據詞典里啟動時間的數據類型改成long就可以了 |
---|---|
|
zjl140519903
級別: 工控俠客
|
圖片:
謝謝9樓指教,能顯示數值了,現在還是不能修改數值? |
---|---|
|