jd2010
級別: 略有小成
|
最近組裝了一個配電柜,在機柜面板上裝了3個指示燈,用來分別測量總電源進線部分的A,B,C相,其中一只燈在斷路器斷電后還在閃亮,請問這是怎么回事呢,謝謝哪位好心人能指點一下。 |
---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
|
是LED燈嗎,可能是感應電。 |
|
---|---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
1:三個燈換一下看,確定燈沒事。 2:ABC換一下再看,若還是那個燈亮,查線路。 |
|
---|---|---|
|
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
|
你有沒有補償柜子,或是電容里的電,或是感應電, |
|
---|---|---|
|