各位師傅: 請教個關于威綸觸摸屏編程的問題,就是用一臺MT6056i的觸摸屏通過RS485直接連接三個臺達VFD-M的變頻器(MODBUS-RTU格式),比如做個更改運行頻率的按鈕應該怎么設置啊? 主要是這個按鈕怎么來控制是改變哪臺變頻器的頻率,也就是怎么區分變頻器的站號? (附圖是臺達變頻器的MODBUS地址) |
---|---|
|
xuyifu112
級別: 探索解密
|
這里有實例,希望能幫到你。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xuyifu
級別: 略有小成
|
觸摸屏與變頻器modbus rtu 通訊 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
|
終于弄明白了: 威綸的地址格式為:“N#X" 其中N代表站號,#分隔符,X為MODBUS地址。 |
---|---|
|
xuyifu
級別: 略有小成
|
用串口調試軟件與臺達變頻器modbus rtu 通訊時,為什么我還沒有發送數據時就開始接收到很多FF,已經排除是干擾,變頻器也換過,通訊參數都與串口調試軟件一致,也試過西門子200PLC通過自由口協議控制變頻器,都沒有反應。請大家幫忙解答 |
---|---|
|
yuewuhe
級別: 論壇先鋒
|
以前做過三菱PLC與變頻器的MODBUS-RTU協議通訊,威綸HMI與變頻通訊有看過簡介沒有實踐過。 |
---|---|
|
xuyifu
級別: 略有小成
|
問題找到了,我用的是USB-PC -PPI 電纜雖然是USB轉485但是不行,后來找了根USB轉232電纜再自己加了兩個電阻變485現在通訊正常。 |
---|---|
|