小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
|
我這做個設備要求恒定流量,我就用西門子的M440變頻器的PID閉環控制來做了,PID設定是650L/h,結果變頻器不在這個設定值上調節 舉個例子: 設備開啟后,比如我調節流量計后面的閥門,假設調到一半,變頻器穩定下來后,流量是400L/h; 當我再減小流量計后面的口徑時,變頻器加速,當變頻器穩定后,流量成800L/h了 意思就是說,每次調節流量計后面的閥門,都會穩定在不同的流量上,不按我設定的來,是什么原因? 快速調試后 P701=2 端子啟動 P756=2 選擇電流輸入信號 P757=4最小值 P759=20 最大值 P761=4 死區為4 P1000=1頻率設定選擇為面板 P1082=50HZ最大頻率 P2000=50HZ 基準頻率 P2200=1PID閉環控制 P2231=1 保存PID設定值 P2240=54 流量設定值 P2253=2250激活PID設定值 P22264=755模擬量1設定值 P0776=0 DAC類型為電流 P0777=0 DAC標定X1 P0778=4 DAC標定的Y1 P0779=100 DAC標定的X2 P0780=20 DAC標定的Y2 P0781=4 DAC死區 求大神指點 |
---|---|
|
小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
|
運行時,r2294=35.5 C0:實際的PID輸出 r2272 PID標定的反饋信號會穩定在54上下 r2294這個參數會隨流量計后面的閥開度變化 |
---|---|
|