coban_dallas
級別: 探索解密
|
圖片:
小弟有一個Proface GLC2300的觸控 今日將原廠的程式透過GP-Pro/PB3 丟進去時 發生了 [ Logic Program is Empty ]的問題 程式無法安裝進去 請問版上高手是否知道該怎麼解決嗎? |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
請提供你的附?/div> |
---|---|
|
coban_dallas
級別: 探索解密
|
您是說程式嗎? 如下喔 裡面註解是日文的喔 機臺用的是GLC2300L 加掛I/O模組 所以裡面有Touch Panel 畫面 以及 Control Preogram |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
圖片:
1.如附圖中紅色方框內的選項是否有勾選? 2.由於是日文軟體編寫,請嘗試使用日文版的軟體傳送 |
---|---|
|
coban_dallas
級別: 探索解密
|
1.如附圖中紅色方框內的選項是否有勾選? 有...每一個框框都有勾選 2.由於是日文軟體編寫,請嘗試使用日文版的軟體傳送 目前沒有日文版的 只能用模擬的方式模擬日文 |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
1.含有CF選項的兩個,若有使用CF卡的話需要勾選,沒有就不必了 2.還是建議使用日文系統下的軟體傳送 |
---|---|
|
coban_dallas
級別: 探索解密
|
描述:原廠程式變數群
圖片:
描述:載入後變這樣
圖片: 這下可頭疼了.... 日本原廠來裝一臺 留下程式讓我們自己裝 可是日本廠商用的是日文版proface開發 程式也寫了很多日文的 Variable 可我們用的是中文版 所以Pro-Control Editor 要丟Variable進去時 遇到日文字體就沒法丟 , transmission abort 中止了 |
---|---|
|