110KW-160KW水泵,有沒有誰用過星三角啟動的,幫忙給個解決方案才行,剛開始空載的時候啟動都沒有問題,現在帶負載運行了,星和三角接觸器轉換的時候,總空開掉閘?對于整個過程的觀察,在接觸器轉換的過程中,星接觸器有打火花現象,這是不是所說的電弧引起的短路導致空開掉閘呢?希望高手們給個解決的辦法啊???
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1992 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64268 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-17
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-02 07:52
你的總空開有多大
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2623 個
工控威望: 21430 點
下載積分: 13873 分
在線時間: 2750(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-16
查看huoshi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-02 08:08
控制水泵建議改用變頻器控制
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-07-02 08:18
觸點斷開時都會有火花,負載電流越大火花越大。你的問題看是不是負載是不是重載型,星三角只適合輕載啟動,如在剛啟動時電機無法正常運行引起電流過大,具體情況你卡一下電流和觀察一下電機運行。你熱繼不跳直接跳空開也有點設計上的問題。
大家好才是真的好
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-12-04
查看沙痕的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-07-02 10:12
引用
引用第1樓和諧共贏于2013-07-02 07:52發表的  :
你的總空開有多大


總空開800A,下面帶動2路400A的空開分別控制一組星三角啟動,但我這兒那怕啟動一組而已,總公開都會掉閘;應該不會是過流,更多的是短路引起的
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-12-04
查看沙痕的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-07-02 10:21
引用
引用第3樓木皮于2013-07-02 08:18發表的  :
觸點斷開時都會有火花,負載電流越大火花越大。你的問題看是不是負載是不是重載型,星三角只適合輕載啟動,如在剛啟動時電機無法正常運行引起電流過大,具體情況你卡一下電流和觀察一下電機運行。你熱繼不跳直接跳空開也有點設計上的問題。

水泵應該屬于重型的吧,我后用變頻啟動運行過,電機是滿負載運行的,電流達到240A左右;;星啟動后,電機是正常起來了,而且電流表顯示也是在230-250A,轉換三角就掉閘;;“你熱繼不跳直接跳空開也有點設計上的問題” 這個問題值得深思,想找個解決方案~~!
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1112 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1166(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-12-12
查看wei0212007的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-07-02 11:25
檢查一下電機接線,是不是星三角連接錯誤。
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-07-02 11:50
主要原因是電機剩磁造成的,切換瞬間產生的反電動勢與電源電壓疊加擊穿Y點接觸器,造成弧光短路。處理方法:1將Y點三角形接入三只1KW左右吸收電阻,轉換后切除。
2采用如圖的方法,不過有的可以,有的不行。
[ 此帖被thcgw在2013-07-04 09:24重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70437 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-07-02 13:48
按你選擇的總開關和分開關應該是合適的,可能的原因:
1)檢測星--三角啟動的控制回路是否正確,一般控制回路是獨立的回路,斷開主回路試控制回路,并確認轉換時間是否合適。
2)檢查主回路與電機的連接是否正確,你所描述的現象這個可能性較大。
3)回路是否存在接地現象。
qq249640260
人生為棋,我愿為卒,行動雖慢,可誰見我都會后退一步。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 1867 點
下載積分: 2238 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2011-05-11
最后登錄: 2024-11-14
查看qq249640260的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-07-02 14:11
學習啦
nb58zcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 241 點
下載積分: 934 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-06-19
最后登錄: 2013-09-10
查看nb58zcw的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-07-02 14:16
我也來學習一下
債權債務 www.58zcw.com
hjjjq
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-07-02 15:28
這么大的電機干嗎不用軟啟動

主站蜘蛛池模板: 真人作爱视频免费视频大全| 国产精品毛片a∨在线看 | 国产麻豆精品一区二区三区v视界| 色你妹gif动态图片| 欧美精品18videose性欧美| 50岁退休熟女露脸高潮| 亚洲乱伦熟女在线| 国产精品大屁股白浆视频手| 国产婷婷午夜无码A片| 久久精品国产99久久无毒不卡| 日本人做到喷泉| 日本欧美一级| 91丝袜无码国产在线播放| 亚洲欧美偷拍综合图区| 国产成人亚洲精品无码av大片| 高考陪读妇乱子伦小说长篇| 精品久久香| 欧美日韩视频二区三区| 美国毛片一级| 中文乱码35页在线观看| 日韩在线二区| aⅴ毛片久久久久午夜福利hd| jizz日本| 亚洲www.999| 国产欧洲精品在线观看| 毛片内射-百度| 久久99国内精品自在现线| 丰满熟女A片免费观| 欧美精品第1页www| 日韩成全视频观看免费观看高清| 天天综合网人人网在线| 爱爱帝国亚洲综合社区区| 一级a性色生活片久久无少妇一级| 国产精品99无码| 制服丝袜中文字幕av| 国产熟女视频| 精品一二三区久久AAA片| 精品久久久久久久自慰| 一男一女做爰高潮A片韩剧| 久久三级国产| 亚洲三级国产|