愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
|
各位師傅:想問一下當伺服電機工作在轉矩模式下的時候,當電機驅動負載達到所設定的力矩后,電機轉子是停止還是被釋放掉啊?400瓦的電機有多大扭矩呢? |
---|---|
|
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
|
會保持轉矩 400瓦的電機扭矩 = 1.27 Nm |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lijinniu
級別: 工控俠客
|
你可以用這個公式來算的。就是電機功率KW*9550/轉速 到了設定的轉矩會保持運轉的。超過了就會停止。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
|
當負載的阻力超過了電機的力矩時,電機停止,會不會報警?當負載的阻力又減小了,電機會重新旋轉嗎? |
---|---|
|
selema
意大利多軸運動控制器與高性能伺服系統,求合作伙伴和技術工程師
級別: 略有小成
|
當你有用力矩限制的功能時,應該是有力矩到達的輸出的。如果僅僅是過載額定力矩的話,要看過載多少?來決定過載時間的,如果是100%的額定負載,電機是不會報警的,而且可以長時間工作,就是電機發熱厲害,電機的使用壽命縮短。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
|
我是想用一個伺服電機來扭螺絲,當扭到設定的力矩后讓其停止,比如說電機額定力矩有10公斤,我只需要5公斤就夠了,不知有沒有其它什么問題? |
---|---|
|