級別: 探索解密
|
最近要有三菱PLC FX3U-64MT 驅動伺服驅動器, 但是怎么試也只是發一個脈沖,不知何故? 請那位大俠指教!!! 指令大至如下 LD M211 DDRVI K50000 K3000 Y000 Y004 Y00燈亮的時間大約 50/3 秒吧。而不是一串脈沖,郁悶呀! |
---|---|
|
catfree
虛心向各位學習!!!
級別: 工控俠客
|
你特殊寄存器里面的速度設定了多少? 會不會是閃一下已經發完? |
|
---|---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
你的頻率是3KHz,發5W個脈沖,因為頻率很快,所以人眼是不可能看到LED閃爍的,只能看到LED亮,并且亮的時間就是50000/3000=50/3, 完全符合你的描述。 |
|
---|---|---|
|
zhangzhiming
級別: 略有小成
|
大哥啊 三菱PLC定位指令和脈沖指令是需要外圍條件一直保持才能持續發脈沖的啊;你的條件一撤掉當然就會停止發脈沖啊,你用了LD X0觸發它然后你自己觀察試著一直觸發X0和瞬間觸發X0就知道結果了。 |
---|---|
|