我有一臺三菱FX2N的PLC帶一4DA擴展模塊。,運行狀態下,PLC沒有輸出,多個輸入指示燈閃亮,進行故障診斷,顯示6708.請教各位大蝦怎么樣處理?謝謝 |
|
---|---|---|
|
langman
級別: 家園常客
|
TO from 一般模塊地址容易弄錯 |
|
---|---|---|
|
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
|
設備正常使用過程出現的這個問題 |
|
---|---|---|
|
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園常客
|
為樓主在三菱軟件幫助里找到的關于6708#錯誤的資料 錯誤代號列表[錯誤代號6708] 適用機型 FX系列PLC ===================================================================================================== 錯誤代號(D8067) 6708 錯誤信息 操作錯誤 錯誤的步號 D8069 LED狀態(RUN) ON LED狀態(PROG.E) OFF PLC運行狀態 RUN 診斷時間 PLC處在RUN狀態下 錯誤現象及原因 FROM/TO指令錯誤。 解決方法 該錯誤在操作執行期間發生。 (1)重看程序或請確認應用指令的操作數的內容。 (2)請確認指定的緩沖存儲在不在對方的機器里存在。 (3)請確認擴展電纜的連接。 |
---|---|
|