級別: 略有小成
|
我們是純電動機負載,采用的是在低壓主開關柜上進行集中補償和車間內進行分散補償。總功率大約300kw當時看到集中補償的無功功率控制器顯示功率因數大約0.7左右,考慮可能補償電容較小,又在集中補償處加了一組20kvar和分散補償處加了3組20kvar,基本全部投入。兩處顯示的功率因數也比較高,都在0.90以上去車間的電流也顯示低了大約幾十A,但是月底電力局出具的明細顯示無供電量反而增加了,功率因數是0.80,請教各位是什么問題! |
---|---|
|
g18363393722
級別: 家園常客
|
你的無功補償因數還是有點低,應該在0.95以上才能行,還有一點你的用自動無功補償,它能根據用電負荷自動調節, |
---|---|
|
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
|
1樓正解,按你的情況,只需增加和改造部分為自動,相對成本低些,當然全部改造最好 |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
是不是過補了?無功電量是算絕對值的,要不你每天抄一下有功電量和無功電量,再計算一下功率因素就知道了。 |
---|---|
|
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
|
查功率因數表;300kw功率;從0.70-0.95需要補償多少千乏的容量;用自動補償;在總柜上補償就可以; |
---|---|
|
zhangchao
級別: 略有小成
|
還是查閱一下無功補償的資料吧 你的功率因數有些低 |
---|---|
|
manhuazheng
生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
級別: 論壇先鋒
|
建議你使用手動補償,最好是在0.95以上,你的用電量不大,自動補償效果不是很好的 |
|
---|---|---|
|
zhangweiwei
級別: 略有小成
|
我就經常做這無功補償,你這是過補了,也要罰款的 |
---|---|
|