peidegin
觸摸屏、PLC技術交流
級別: 工控俠客
|
如題,9條發熱管,每條110V、1500W。發熱管三相接法,3條并連一組星接電壓不允許,如果是8條到可以,大家有什么好的接法? [ 此帖被peidegin在2013-01-22 08:09重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
xujian
級別: 略有小成
|
星型接法可以。問題是電源不好配。110V*1.732= 190.52V。要找個大容量變壓器 |
---|---|
|
maojingxi
級別: 略有小成
|
發熱管110 V,兩根串聯220V,如果380V三相電源接成星形,220V三相電源結成三角形。不過9根不大好接。 |
---|---|
|