penzhenjian
級別: 家園常客
|
我們公司的一臺三菱FX2N的PLC的內存容量以前設置的是2000K的,現在不夠用了,我把內存容量改成8000K后再下載到PLC后,PLC就閃紅燈報錯不工作,清除內存也沒用,最后沒辦法把以前的備份程序下載進去后,才沒報錯,但是還是只能寫2000步程序,請問大俠們是怎么回事?要把2K改成8K怎么操作,謝謝。penzhenjian@126.com |
---|---|
|
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
|
PLC內存容量不是想改就可以改的,一般就是出廠多大就是多大,固定的,FX2N的還不可以插擴展容量卡,所以你可以查下 你的PLC內存是多少K步,說明說上要是說是2K步就是2K步。沒辦法更改。 建議換高內存的PLC。 |
---|---|
|
supermax
級別: 工控俠客
|
把程序以助記符型式復制下來,再新建一個工程并設置好,再把剛才復制下來程序助記符粘貼上去,這樣行嗎? |
---|---|
|
aojianyun121
級別: 家園常客
|
能下載進去說明,你該的容量沒有問題,有可能是編的程序出現致命錯誤了。你重點檢查一下你編的程序,FX2N系列的RAM 最大支持 8000步。手冊上面是有的。 |
---|---|
|