浩賢
級別: 家園常客
|
圖片:
圖片:
圖片:
我的電腦和我剛組的Q系列PLC不能連接上,我只用了一個Q38B的基板,一個電源模塊,一個Q06HCPU,和一個輸入模塊一個輸出模塊,很簡單的,但是當我用USB電纜連接時,卻怎么都都連接不上,CPU換了三個了,基板啊,電源模塊啊 都換了好幾個,還有就是我去現場連接機臺上面的Q06HCPU,電腦上面什么都不用設置,立馬就能連接上,換回來連接我自己的就不行了 ,下面有連接時電腦顯示的提示,還請師傅們給點指教!!!不甚感激······· |
|
---|---|---|
|
浩賢
級別: 家園常客
|
第二張圖片是電腦屬性,硬件里面拍出來的, 第三張是打開編程軟件,通訊連接時,出現的提示,大家幫忙看看吧!!!很感激 |
|
---|---|---|
|
浩賢
級別: 家園常客
|
就用這跟線連接機臺OK, PLC換了三個了,全是公司剛買回來的 |
|
---|---|---|
|
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
|
首先;你必須要驅動usb;usb數據線好像不能直接和q06hplc通訊啊;通過在三菱的觸摸屏usb串口透明傳輸功能的;你重新選擇com口;重新驅動;再試試看‘ |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
無法識別的故障不是線的問題就是驅動的問題,我遇到過幾次了,裝好驅動和更換線,再有的是電腦USB接口,換另一個接口。 |
|
---|---|---|
|
浩賢
級別: 家園常客
|
感謝6樓朋友的指教,我的USB鏈接機臺Q06HPLC沒問題啊,也沒去驅動,直接上傳下載都可以啊,你的意思是新用的這個PLC要再裝一次驅動對嗎? 沒法從新選擇COM口,你看第2張畫面,它根本就不會顯示有COM口鏈接上。 |
|
---|---|---|
|
浩賢
級別: 家園常客
|
線沒問題吧 同是這跟線,鏈接其他的Q06HCPU都可以啊 ,電腦端口也換過,效果一樣, 驅動的話,還沒重新裝過,如果我去裝個驅動精靈怎么樣啊???? |
|
---|---|---|
|