jamsxian
級別: 略有小成
|
三菱fx2n,3u的告訴計數器c251,c252的接入點都是x0,x1,那他們有什么區別 ?能在用c251的時候同時用c252嗎?怎么區分和怎么用? |
---|---|
|
東莞工控
級別: 略有小成
|
如果高速計數器占用同樣的輸入點。這樣是不可以的。手冊上講得很明白。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jamsxian
級別: 略有小成
|
手冊是看過,講得很明白,但是不曉得c251,252,254怎么區別,是不是只要是x0,x1輸入a/b信號,三個計數器都會開始計數,如果不是的話怎么區別,還有我現在又有兩組a/b信號輸入,那么我該用那兩個計數器?c251和c253行不? |
---|---|
|
xiexonghui
級別: 略有小成
|
高速計數器c251和c252不能同時用,C251占用X0.x1.口.C252就不能用。C253占用X3,x4,x5可以和c251同時用 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
輸入點不可同時使用。 c251,252,254的區別在于硬件門控制。 在程序中觸點前條件導通的情況下: c251只要是x0,x1輸入a/b信號即可計數,可用程序復位為0; c252除x0,x1輸入a/b信號外,還需X2信號為OFF才可計數,不光可以程序中復位,還可用X2接通將其復位為0; c254除x0,x1輸入a/b信號外,還需X2信號為OFF、X6信號為ON才可計數,不光可以程序中復位,還可用X2接通將其復位為0。 |
---|---|
|