whj198614
級別: 探索解密
|
各位大俠,誰清楚PNP和NPN模式的常開、常閉型的光電開關和PLC連接需要注意事項和區別嗎? |
---|---|
|
meipingboy
級別: 家園?
|
你這個問題有點籠統,都不知道如何回答了。 只記得三菱用的是 NPN 光電開關; OMRON 用的是 PNP 光電開關, 一般只要24V 電源不接錯, 把NPN的換成PNP的,光電開關也不會壞,當然PLC也不會壞,只是不能正常工作罷了。 至于常開 和 常閉,如果是設計程序,我認為無所謂,常開的用了常閉,在程序內部改一下,應該沒問題。 總之,24V 電源不接錯,不會有問題 區別么,當然接錯了,肯定不能工作了。 |
|
---|---|---|
|
catfree
虛心向各位學習。。
級別: 工控俠客
|
正負接電源,黑色接信號輸入 三菱是NPN |
|
---|---|---|
|
muzimuly
昆山電氣兼職
級別: 論壇先鋒
|
1樓的大哥,誰說歐姆龍用的是PNP的,我用的是npn的 回答樓主,pnp和npn的區別就是npn光電輸出的是低電平,也就是所謂的0v,pnp的輸出的就是高電平,即24+ 常開就是光電在沒有檢測到的時候,沒有輸出,常閉相反 |
---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
|
3樓的朋友,我的回復前面加了三個字母: 只記得 由于我們公司設備上所用的以下幾種都是用PNP的光電感應器及普通接近開關。 C200H CJ1G-H CS1G-H CJ2M 估計老的是用PNP的,新產品有可能也可以用NPN。 三菱FX3U的,看了說明書,好象NPN 和 PNP 都可以用。 |
|
---|---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
如果PLC自帶內部電源,如果接錯了NPN或PNP就會燒掉PLC的輸入端口。像三菱FX以前都是自帶24V電源,光電是NPN漏型,如果光電直接接了PNP時,就會燒壞PLC的輸入端,以前遇到過,只是三菱PLC的耐壓點,不會馬上燒,約10內就會把輸入端的LED燈燒掉。 |
|
---|---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
如果PLC是漏型的,只能接NPN光電時,輸出的是低電平0V,如果你這時接了PNP光電(輸出為高電低,如+24V時),你說會燒PLC端口嗎? NPN一般是日系 PNP一般是歐盟,德系 |
|
---|---|---|
|
powerwave
級別: 略有小成
|
NPN是共負級輸出,即有信號時是信號端與0V導通;PNP是共正級輸出,即有信號時信號端與正極導通。如果PLC是輸入端接到)V有信號則用NPN,如是接到正極有信號則用PNP。三菱的FX1N 2N系列信號輸入電路是使用內部電源,沒有提供電源接入所以只能用NPN。別的PLC輸入信號回路是提供有外部電源接入的話即可以接成NPN模式也可以接成PNP模式,例如三菱的FX3U系列,西門子S7-200都是如此。一般說的日系NPN,歐系PNP只是習慣做法,沒有絕對的。 |
---|---|
|