今天在一客戶現場,為他整改設備,PLC程序在同樣機型上已經使用過,也沒有出現過問題,但今天把程序下載到PLC,啟動按鈕,設備運行中,X1高手計數器C236沒有可以接收到外部光電開關的信號,去不可以傳送給后一個數據寄存器, |
---|---|
|
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
|
圖片:
估計昨晚喝了點酒,沒有表達清楚,也就是說X1輸入點是正常的,C236也可以接收到計數信號,但C236始終沒有把當前值傳送給D23, 用DMOV也試過,也同樣一樣的情況,(這套程序在其他同樣機型的設備使用過) 還改為普通計數器,計數正常,所以很疑惑?、、 |
---|---|
|
l0331g
隨緣...
級別: 略有小成
|
c235~c255是硬體計數器 你寫一下以下程式就可用了,硬體會自動記數你試試 LD M8000 OUT C236 K9999 END |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wwcwwc
級別: VIP會員
|
那請問樓主,當高速計數器工作時,D23有沒有數據記錄或者變化呢?可能你D23地址重置了,C236有計數值說明外部連接正常。二樓說的沒有錯,應該用DMOV數據轉換。 |
---|---|
|
wsh736321
級別: 探索解密
|
今天看使用手冊。《內置高速計數器的使用》中有,輸入X000-X007不可重復使用。例如;一旦使用C251,則X000,X001被占用。不知是否和你說的情況有關。 |
---|---|
|