liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
|
有一個吊燈上有幾個LED的小燈在斷掉開關后有微光,斷開零線時LED光比較強,斷開火線時LED發光比較暗。輸入電壓是220伏,中間有一個開關電源(AC220/DC12),請高手指教。 |
|
---|---|---|
|
651290365
級別: 略有小成
|
是不是開關有接的有問題,斷不了,或者有接地現象,漏電,導致220V斷火線時有110V電,斷零線時,是不是雙聯里接錯了;蛘邏Ρ谏嫌110V電壓,加你零下有產生低電壓餓 |
---|---|
|
zlc1210903
級別: 工控俠客
|
好好研究下吧,我的設備也有同樣的問題,我正在思考這件事。 |
|
---|---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
斷開零線光線強可以說明一個問題,如果你的零線沒有問題,按道理應該是滅的,光比較強,要么電路漏電,所有有地方半接地的方式,你沒找到,所以火線與此地成回路,要么就是“大地保護”的問題。因為中間有一個開關電源,內部有大電容的情況下,你斷開后,會有一段時間的高亮這是因為電容放電的問題,但是這個亮不會一直持續。試著給開關的“地保護”接個線看看。 |
|
---|---|---|
|
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
|
接個負載放下電 應該是開關電源內有殘電 |
|
---|---|---|
|
yjhdlp
級別: 家園?
|
線路中的感應電壓引起的因為LE燈工作電流較小。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
勿忘我
級別: 略有小成
|
有的墻壁開關是帶指示燈的。在開關斷開的時候,將開關指示電路串聯在主電路中會引起節能燈閃爍。 拆開墻壁開關斷開指示燈就行了。 |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園?
|
這個我估計你的led是那種電容串聯供電的,用開關電源就不存在這個問題,要不用雙斷開關,由于三相不平衡,零線也有電壓的。 |
---|---|
|