看到的PLC程序中,發現梯形圖中用到的觸點和現場接線的觸點是相反的,比如:在現場的接線中,接的是傳感器的常開觸點,而在梯形圖中用到的是常閉;接的是傳感器的常閉觸點時,梯形圖的觸點用到的是常開。請問這是什么原因呢?我在程序中用到的觸點和現場接線的觸點一致不可以嗎 |
---|---|
|
abcde12345
級別: 論壇先鋒
|
其實你不用管什么對不對應問題 你這樣理解,,,只要外部變化,即不管他是常開常閉什么的,只要他動作,那么PLC里的對應軟元件就動作,如即常開變常閉,或者常閉變常開了。 |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
外部觸點方式與PLC內的觸點樓主不能這樣來做比較,個人習慣而也 |
|
---|---|---|
|
121746132
級別: 探索解密
|
什么???講的什么啊 常開是感應器沒動作的情況下 感應器的N24 跟 X...為斷開狀態。一般感應器有兩條線 藍色為N24 棕色為X... 懂??如果感應器接通了 那么常開就接通了 PLC的X....就接通了 。。。。懂 |
---|---|
|
雪峰
級別: 網絡英雄
|
6樓講得非常正確,感應器有常開或常閉;當感應器感應到后就會動作,原來常開的就會閉合,常閉的會斷開。PLC的X就會和COM接通,或斷開。所以外部觸點方式與PLC內的觸點方式一定要一致。外部用那種觸點方式要由好的程序決定,或著說編程時就要考慮好外部觸點方式。 [ 此帖被雪峰在2012-11-23 23:20重新編輯 ] |
---|---|
|
雪峰
級別: 網絡英雄
|
傳感器的觸點和梯形圖中用到的觸點不一致,怎么能說動作就對了呢?如果你梯形圖的觸點用到的是常開觸點,而接的傳感器是常閉觸點時,PLC就會認為該點以接通,而誤動作。這可不是什么習慣問題,而是動作對不對的問題。如果有條件的話可以試一試,實踐出真知嗎,實踐才是檢驗真理的唯一標準。 [ 此帖被雪峰在2012-11-23 23:23重新編輯 ] |
---|---|
|