有緣1982
級別: 略有小成
|
一臺FX2N的PLC控制兩臺A700 90KW的變頻器,用的是水壓傳感器,電流型自動控制 現在的問題是變頻器干擾大,在電腦監控PLC程序,模擬量轉化的數字量,一開變頻器數字量波動很大,要少100左右 傳感器的線是屏蔽線,兩端接地,外加鍍鋅線管,不知道有什么辦法可以消除干擾,要不然這套系統就沒法自動控制了 |
---|---|
|
jackie2014
求索
級別: 探索解密
|
這主要是電源的耦合干擾 把變頻器載波頻率調小 與plc電源分開 至少盡可能隔離 對于輻射干擾 只要盡量拉開距離就行 |
---|---|
|
catfree
虛心向各位學習!!
級別: 工控俠客
|
變頻器說明書有教你安裝濾波器的 |
|
---|---|---|
|
zhangzhaonan
級別: 探索解密
|
變頻器與PLC其他電器分開接線 濾波器 距離間隔大點 分開接地 百度一下有這樣的文章 |
---|---|
|