hanqin
級別: 論壇先鋒
|
1、緊停按鈕不可能用常開觸點的,假如線斷了,你的緊停還有作用嗎? 2、原來要短接的緊停回路,說明用的是常閉觸點,否則只要斷開就可以了。 3、你的電路和實際的線路有差錯。 樓主留言:嗯嗯 你說的對 急停是常閉點。 |
---|---|
|
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
|
兩邊的控制都是常閉的迴路,接上去.動作當然OK囉~ 樓主留言:我是想問 這樣做 會不會對plc造成隱患。 |
|
---|---|---|
|
shanguqf
級別: 略有小成
|
整理了一下樓主提出的問題: 最近,遇到個關于急停按鈕的問題。 公司買了臺新部件,有個急停接口,用一個根短線短接了。能正常使用。 現在有一個設備,已經在三菱plc上的x1和com之間接了一個急停按鈕。我想把那個新部件和現有的這個設備共用現有設備上面的這個急停按鈕,同時也能夠作用在新部件上。于是,直接把新部件上那個急停接口的短接線拔掉,直接拉2根導線接在了現有設備plc的x1和com接點上。結果是能夠實現按下急停現有設備這個急停按鈕時,現有設備和新部件設備同時處于急停狀態。 但我想不通的是,為什么能實現啊?我在想,現有設備配置的plc的x1和com為什么沒有通過新部件構成回路,這樣在按下急停按鈕后,plc內部依然通過外部導線構成回路,程序中的x1依然得電中。 我想,問題的關鍵就是我沒弄清新部件的急停接口到底是怎么樣一個結構。 請參考下面的示意圖: 新設備的1口和PLC的COM口、新設備的2口和PLC的X1口在各自“上電后”,均是“等電位”口。 樓主:您的“命”真好!冒蒙地接線卻接對了…… 要是真的接反了…… 汗! 樓主留言:兄弟,我就是這樣意思。大家都說我表達有問題呢,你的圖畫的就是我的想法。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
03281251
物競天擇,適者生存!
級別: 家園常客
|
想的太復雜了,急停都是NC觸點。按下就是NC了。 樓主留言:謝謝,我也知道急停就是常閉。 |
---|---|
|
xujian
級別: 略有小成
|
把急停按鈕改成兩個常閉點就簡單了。很多開關都可以改的 樓主留言:有道理。我也覺得這樣是最好的方法。 |
---|---|
|
xujian
級別: 略有小成
|
可以改的,從別的開關上拆一個常閉點過來 |
---|---|
|
老家伙學電工
級別: 略有小成
|
如果樓主不想多拉兩根線。不如加裝一個中間繼電器,這樣要多少路開關觸點都夠用哦,還不怕電源串路問題。 |
---|---|
|
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
|
N對接是沒關係的 樓主留言:假如不是新部件的N接在了plc的com,而且新部件的L 接在了plc的com 是不是 這樣就容易出事 |
|
---|---|---|
|
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
|
共點只要能N對N, P24不能跟P24. 樓主留言:什么叫plc對plc |
|
---|---|---|
|