仁者
級別: 探索解密
|
本公司有很多驅動器,它的型號是MR-J2S-A,它有一種通病,就是E9報警,而且每次都是在機器停止關電一段時間之后重新開機發生的。根據它的報警解除方法,就是關電,再開電,故障依舊。它的伺服電源與伺服控制電源沒有同步,請同行指點,是內部伺服器哪一個電路環節出了問題。我們的接線方式是伺服電源與伺服控制電源是同時接通的,而且伺服器內部的SON信號也是同時接通的。 |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
電源電壓問題多 |
|
---|---|---|
|
manhuazheng
生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
級別: 論壇先鋒
|
試沒試過 ,控制電源先上電,伺服后上電 |
|
---|---|---|
|
jhbob
朋友,我是你的朋友!
級別: 略有小成
|
驅動器報E9是主電路OFF警告,即主電路斷電瞬間檢測到SON信號仍O(shè)N,建議改變一下斷電方式,斷電時先斷電使能信號,在斷主電路試試!再有上電時采用樓上的建議! |
---|---|
|