pxlqq
級別: 探索解密
|
300的CPU掛兩個從站,運轉一段時間后,怎么報錯啊,我也有OB86塊,如下: 分布式 I/0:站 返回 受影響 DP 從站的地址:站編號: 123 DP 主站系統 ID: 1 DP 從站的邏輯基址:輸入地址: 2047 DP 主站的邏輯基址: 1023 所需的 OB:機架故障 OB (OB86) 過一段時間又好了。 通訊線也換了,接頭也換了。 求教高手怎么處理啊。 請高手們,把處理方法發到pxlqq@163.com不勝感激 |
---|---|
|
沸騰的冰
級別: 略有小成
|
如果程序沒問題,硬件也沒問題只能從兩個地方入手了 第一,查一下總線兩端的終端電阻,是否都在ON上。 第二,考慮一下防干擾,DP總線的屏蔽線是否接地,從站報錯是在什么情況?是否周圍有大的變頻器干擾之類的。 |
---|---|
|
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
|
西門子的300或400的都在正常通訊工作下時時有時斷的那就是接地問題 |
|
---|---|---|
|
jkwh999
級別: 探索解密
|
dp通訊受干擾考慮使用dp電纜隔離HUB中繼器或profibus DP總線光纖中繼器 問題探討 qq:342622956 |
|
---|---|---|
|