我的看法和你略有不同,首先我沒有用過三菱的伺服,我一直都是用安川,我說下我的體會。
安川伺服也是可以通過更改CN1的輸出信號分配來控制伺服剎車(27、28腳),但我在這樣的做到過程中發現,當伺服驅動加電后,27、28腳就會有輸出(用萬用表實測)伺服剎車就會打開(在電機處能聽到打開的聲音),伺服電機就會靠自身的靜止扭矩來保持當前位置,而不是靠剎車。所以我得出來的結論是即使用驅動器來控制剎車,也不是在需要動前先打開剎車,而是剎車在你給伺服通電時就已經打開了。
后來發現這樣子用了一段時間后,伺服總是出現過載,最后發現是伺服剎車沒有打開,得出一個結論:這樣做不可靠,有可能加個繼電器會好點。于是我干脆放棄了這種做法,也改成了用Y點控制
[ 此帖被andy_gao在2012-09-05 21:55重新編輯 ]