林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園常客
|
我們廠一臺數控車床,它上面的刀架不能轉了,主電路的是好的,就是控制有點不對,是24V控制的,控制一個繼電器,但是這24V電源是從控制面板里面出來的,也就是控制刀架轉動的信號,我找了好久的沒有找的是從那里來的,有那個高手指點哈迷津。小弟不勝感激 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
刀架不轉,先強制刀架電機正轉繼電器接通,看看刀架能夠轉動,不轉的話檢查供電、換刀電機、機械機構等;要是能轉,說明控制部分有問題,檢查線路,是否存在接觸不良現象,CNC是否輸出換刀信號等,如果CNC沒有輸出換刀信號,則刀路文件有問題! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
王大餅
承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117
級別: 工控俠客
|
檢測一下刀架編碼器 |
|
---|---|---|
|
xujian
級別: 略有小成
|
CNC是數控車床的大腦,就是數控系統。這樣看來你還是查查控制線路吧。什么型號的系統?這樣也好指出關鍵所在。 |
---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
首先檢查一下刀架上的霍爾元件信號盤,并檢查磁鋼是否錯位。如兩個都沒問題那就是系統里面的2803芯片掛了。 不排除刀架部分線路短路導致。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園常客
|
2803芯片掛了???是壞了嗎?現在的問題是CNC里面有24V電源進去(就是所說的繼電器電源),但是把T10,T20.T30輸入的不行。就是沒有輸出。這問題大概出在哪了啊!郁悶啊!!! |
---|---|
|
deeply
級別: 略有小成
|
看看是否是條件不滿足,如果輸出的條件滿足了卻沒有動作的話,估計是里面的驅動芯片壞了,一般的數控系統都是共24v或者公共0v的,用萬用表就能測哪里有問題 |
---|---|
|
林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園常客
|
我想問問刀架是有6條線,還有一個磁鐵,它是個什么原理??????怎么檢查是好是壞?? |
---|---|
|
qiangguoyu3
級別: 家園常客
|
哪有那么費勁啊,本來就小問題結果成了系統的問題了,查一下刀架編碼器的輸出信號,可以用萬用表量一下輸出電壓,看看有幾個信號輸出啦,刀位信號只能輸出一個,如果會看梯形圖或診斷圖看一下信號,一個破刀架就難住了,數控機床哪有那么神秘,刀架的故障是小故障,即使壞也是IO,24V十余IO板相連的 |
---|---|
|