scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
|
想和各位電工師傅談談電機啟動問題:11,15,18.5,22KW的電機直接啟動和用星三角啟動各需要多大的比較合適線,有多大的電流,什么時候需要用星三角,什么時候直接啟動就行了(不考慮電機的電柜的距離和特殊環境溫度) |
|
---|---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
11KW的電機滿載電流為22A左右 選4線足以 15KW................................30A..............6..................... 18.5....................................37A...............6.................. 22KW.................................44A...............10............... 至于直接啟動和降壓啟動..看實際情況而定 |
|
---|---|---|
|
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
|
一般超過10KW的都用(星-三角)降壓啟動,減少對電網電壓的影響 |
---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
|
在2樓所計算的線徑上加大一號,因為夏天時,發熱太高,不安全。加上現在的電線,做足平方的少!!! |
---|---|
|