永無止境
級別: 探索解密
|
本人手上有一小設備 程序正常 但是下面有一單相電機 一開啟人家客戶端的空開 跳 但是把該電機電源線拆掉找個插排該電機正常工作 @@只是人家人空開跳我們自己電箱的不跳 這是怎么回事 以前也沒遇到過 請各位師傅解釋 開 別的水泵電機都沒問題 |
|
---|---|---|
|
大地
級別: 網絡英雄
|
最好有圖,;確定是空開而不是漏電開關?容量夠大嗎? |
---|---|
|
永無止境
級別: 探索解密
|
他們的空開是三相三菱32A的 容量夠大 我們的電箱里面裝的是帶漏電保護的 但是我電箱的沒跳 人 家的跳了 |
|
---|---|---|
|
skylove180
專業承接切斷、包裝、插針以及其他非標機械設備
級別: 略有小成
|
你自己的電箱裝的漏電保護,容量有多大呢?? |
|
---|---|---|
|
永無止境
級別: 探索解密
|
哥們 現在的情況是我電箱的帶漏電保護的空開沒跳 人家不帶漏電保護的跳 了 跟接地應該沒多大問題吧 |
|
---|---|---|
|