linxianqiang
級別: 家園常客
|
1.要明確風機功率多大,是否要Y角啟動? 2.大電機(30KW)以上建議關小風閘。 3.質量好的一般不會燒熱繼的。 4.用變頻啟動的一般不用關風閘,即使是200KW的電機。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
bus
級別: 略有小成
|
不關風門也行,電路改裝,加變頻器或者軟啟動器,降低啟動電流,可解決問題。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
|
我是23樓,對不起,我的本意是說電路中的斷路器的選擇,只有斷路器選好了,才能不燒熱繼電器。熱繼電器的選擇我一般選熱繼電器的下限包含電機的額定電流。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
linxianqiang
級別: 家園常客
|
11KW的電機直接起沒動問題,換西門子的看看如何,以前我們廠很多11kw的風機就是直接起動的,都沒問題啊 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
alun11
級別: 略有小成
|