qwe1220qwe
級別: 探索解密
|
圖片:
請教在這個梯形圖中如果不用上升沿 實際應用中有什么區別嗎?新手真心求教 |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
上升沿保證I1.2按住后這個RS指令只有效一次。 若無上升沿,那么置位和復位的條件在每次掃描時都會切換,最后也不知道到底是SET了還是RESET了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sj198822
sj198822
級別: 探索解密
|
上升沿不能不要,實際試一下就知道了,這個是實現按一下i1.2 q0.0啟動,再按一下11.2 q0.0斷開。 程序沒有錯的,我們實際用過,就是一種一鍵啟動 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
我認為你只要以另一種思路來想可能就會明白的。 就是這個按鈕,當你按下時,這個按鈕的觸點實際上已經被PLC接受到多次通斷的這個概率了。 如果不加這個沿,你怎么確保PLC接受到一次有效值呢。 |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
這個程序的作用是按一次,Q0.0導通;再按一次,Q0.0斷開;以此循環下去。如果如樓主所說不用上升沿"P"時,Q0.0的導通與斷開就會混亂,也就QO.O的輸出工作不正常、、、、、、 樓主如果想要搞清它的運行原理,建議多看幾次CPU的掃描順序與周期。如果能把這個程序的動作順序說出來就表明懂了。 提醒一下,CPU的掃描順序是從上往下,從左至右的原則。 |
|
---|---|---|
|