電工+工控
級別: 家園常客
|
請問弟兄們,一個電位器可以控制兩臺變頻器同步嗎?變頻器是三菱D740的。已經搞定,用遙控功能 [ 此帖被我不是老板在2012-07-28 09:10重新編輯 ] |
---|---|
|
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
|
這樣做不好的,兩臺變頻器的信號電源共用了,還不如加兩個電位器或加信號轉換器,分配多組信號。 |
---|---|
|
asdqwe
級別: 家園常客
|
用電位器控制第一臺變頻器,然后用第一臺變頻器模擬量輸出(0-10v)輸給第二臺變頻器,這樣二臺變頻器輸入電壓一樣那輸出也就同步。 |
---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
|
完全可以,電位器采集一個變頻器模擬量電壓信號供給第二個變頻器。 |
|
---|---|---|
|
zxrom
級別: 略有小成
|
還可以用一種同軸的雙聯電位器,既不互相影響又可同步調節 |
|
---|---|---|
|
電工+工控
級別: 家園常客
|
4樓的朋友說的方法,我知到的,因為我做控制柜只放了一?芯的線,后來才想起兩臺變頻器要同步,在放一根線就不好了,要全部拆開重新放線,太麻煩了,所以才來論壇來想想別的辦法。 |
---|---|
|
電工+工控
級別: 家園常客
|
請問你,是這樣接線嗎?第一臺的AM和5的腳接到第2臺的2和5腳嗎?參數要修改嗎?謝謝 |
---|---|
|
asdqwe
級別: 家園常客
|
圖片:
要的,把二臺模擬量輸入pr73設定為0或10還有請把電壓/電流開關轉換一下就可以了,模擬量輸出是固定的0-10v,按圖設置: [ 此帖被asdqwe在2012-07-11 08:59重新編輯 ] |
---|---|
|
電工+工控
級別: 家園常客
|
第二臺接4和5,還是2和5呀?如果接2和5,那個電壓和電流就不用動了吧 |
---|---|
|
asdqwe
級別: 家園常客
|
圖片:
因為出廠默認設置是1(0-5v)把二臺變頻器模擬量輸入設置為(0-10v)也就是pr73設置為0(無可逆運行)或10(有可逆運行),第一臺變頻器按圖接電位器(10 、2 、模擬公共端),把第一臺(AM 、5)輸出的(0-10V)接到第二臺2 、模擬公共端子上就可以了,注意正負極。也可以接4 、模擬公共端子,但要設置pr267設置為2(0-10V)并且把電壓/電流開關撥到v電壓。 [ 此帖被asdqwe在2012-07-11 13:00重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |