gtz
級別: 略有小成
|
臺達PLC內置24V電源不夠用,可否使用外置24V電源?若可用如可接線? |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
一般是不建議用PLC內部電源的,一般是用外部電源,為了保證等電位,把24V -連接, 我這二天一個歐姆龍項目就因為不按我的圖紙接線,把內部電源和外部開關電源并聯,導至電磁閥動作時內部電源波動太大,PLC電壓過低自動復位! |
|
---|---|---|
|
qy21255
學好工控 勤勞創業
級別: 略有小成
|
正極接UP,負極接ZP |
---|---|
|
jamsxian
級別: 略有小成
|
可以 我們一般不用內部的電源的,配個24v的電源盒的 你的負載直接接在電源盒上就行啊 他的xy點實際上就是個線圈的 |
---|---|
|
xubaolin
級別: 略有小成
|
PLC內部的24V電源負載很小,建使用24V直流電源模塊。 |
---|---|
|
liubaoliang
會飛的氣泡
級別: 略有小成
|
PLC內部的24V電源負載很小最好不要用,建議使用24V直流電源模塊。 |
---|---|
|