arrow0725
級別: 探索解密
|
FX1N-24MR 現在是電腦與PLC連接,還在新手未入門階段 我寫了一個PCL步進梯形圖程序,然后通過電腦將其寫入到PLC控制器中。 程序中用到了保持用數據寄存器D128。。 和輔助寄存器M384。。等等 D128初始值為0 我在FX1N-24MR上通過改變輸入 來測試輸出情況 這時候D128已經有了對應值(我將D128也作為輸出來觀察D128值的變化) 等我重新通過電腦將原程序寫入PLC控制器時,那個D128的值還存在。 我就是想問一下,怎么樣才能 每寫入一次程序,FX1N-24MR上的寄存器D128的值能回到初始狀態。 不知道我有沒有講明白? [ 此帖被arrow0725在2012-05-17 14:45重新編輯 ] |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
使用M8002初始化這個寄存器、這樣每次啟動PLC就是這個值開始了;蛘咄ㄟ^一個(多個)按鈕強制這個值到指點值。不知道能否滿足你的提問。 |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
先用不保存寄存器,每寫一次程序時,這種寄存器都清零了,新程序傳輸完后出通過程序把這個不保存的寄存器傳送到掉電保存寄存器中。 如果是每傳一次程序,PLC都會把運行開關拔至STOP位置時,按樓上兩閏師付說得用RUN脈沖M8002. |
|
---|---|---|
|