喘振的定義
流體機械及其管道中介質的周期性振蕩,是介質受到周期性吸入和排出的激勵作用而發生的機械振動。
例如,泵或壓縮機運轉中可能出現的喘振過程是:
流量減小到最小值時出口壓力會突然下降,管道內壓力反而高于出口壓力,于是被輸送介質倒流回機內,直到出口壓力升高重新向管道輸送介質為止;當管道中的壓力恢復到原來的壓力時,流量再次減少,管道中介質又產生倒流,如此周而復始。
喘振產生原因:
喘振的產生與流體機械和管道的特性有關,管道系統的容量越大,則喘振越強,頻率越低。流體機械產品一般都附有壓力-流量特性曲線,據此可確定喘振點、喘振邊界線或喘振區。流體機械的喘振會破壞機器內部介質的流動規律性,產生機械噪聲,引起工作部件的強烈振動,加速軸承和密封的損壞。一旦喘振引起管道、機器及其基礎共振時,還會造成嚴重后果。為防止喘振,必須使流體機械在喘振區之外運轉。在壓縮機中,通常采用最小流量式、流量-轉速控制式或流量-壓力差控制式防喘振調節系統。當多臺機器串聯或并聯工作時,應有各自的防喘振調節裝置。
喘振,顧名思義就象人哮喘一樣,風機出現周期性的出風與倒流,相對來講軸流式風機更容易發生喘振,嚴重的喘振會導致風機葉片疲勞損壞。
編輯本段喘振的表現形式
出現喘振的風機大致現象如下:
1 電流減小且頻繁擺動、出口風壓下降擺動。
2 風機聲音異常噪聲大、振動大、機殼溫度升高、引送風機喘振動使爐膛負壓波動燃燒不穩。
編輯本段喘振常見原因
煙風道積灰堵塞或煙風道擋板開度不足引起系統阻力過大。(我們有碰到過但不多);兩風機并列運行時導葉開度偏差過大使開度小的風機落入喘振區運行(我們常碰到的情況是風機導葉執行機構連桿在升降負荷時脫出,使兩風機導葉調節不同步引起大的偏差);風機長期在低出力下運轉。
編輯本段處理原則
一般的處理原則是調整負荷、關小高出力風機的導葉開度使風機出力相近,再根據上面所說的可能原因進行查找再作相應處理。
編輯本段軸流風機性能曲線
所謂喘振,就是當具有“駝峰”形Q-H性能曲線的風機在曲線臨界點以左工作時,即在不穩定區工作時,風機的流量和能頭在瞬間內發生不穩定的周期性反復變化的現象。風機產生的最大能頭將小于管路中的阻耗,流體開始反方向倒流,由管路倒流入風機中(出現負流量),由于風機在繼續運行,所以當管路中壓力降低時,風機又重新開始輸出流量,只要外界需要的流量保持小于臨界點流量時,上述過程又重復出現,即發生喘振。
軸流風機性能曲線的左半部具有一個馬鞍形的區域,在此區段運行有時會出現風機的流量、壓頭和功率的大幅度脈動,風機及管道會產生強烈的振動,噪聲顯著增高等不正常工況,一般稱為“喘振”,這一不穩定工況區稱為喘振區。實際上,喘振僅僅是不穩定工況區內可能遇到的現象,而在該區域內必然要出現的則是旋轉脫流或稱旋轉失速現象。這兩種工況是不同的,但是它們又有一定的關系。象17如下圖圖所示:軸流風機Q-H性能曲線,若用節流調節方法減少風機的流量,如風機工作點在K點右側,則風機工作是穩定的。當風機的流量Q < QK時,這時風機所產生的最大壓頭將隨之下降,并小于管路中的壓力,因為風道系統容量較大,在這一瞬間風道中的壓力仍為HK,因此風道中的壓力大于風機所產生的壓頭使氣流開始反方向倒流,由風道倒入風機中,工作點由K點迅速移至C點。但是氣流倒流使風道系統中的風量減小,因而風道中壓力迅速下降,工作點沿著CD線迅速下降至流量Q=0時的D點,此時風機供給的風量為零。由于風機在繼續運轉,所以當風道中的壓力降低倒相應的D點時,風機又開始輸出流量,
為了與風道中壓力相平衡,工況點又從D跳至相應工況點F。只要外界所需的流量保持小于QK,上述過程又重復出現。如果風機的工作狀態按F-K-C-D-F周而復始地進行,這種循環的頻率如與風機系統的振蕩頻率合拍時,就會引起共振,風機發生了喘振。
編輯本段風機產生喘振的條件
風機在喘振區工作時,流量急劇波動,產生氣流的撞擊,使風機發生強烈的振動,噪聲增大,而且風壓不斷晃動,風機的容量與壓頭越大,則喘振的危害性越大。故風機產生喘振應具備下述條件:
a)風機的工作點落在具有駝峰形Q-H性能曲線的不穩定區域內;
b)風道系統具有足夠大的容積,它與風機組成一個彈性的空氣動力系統;
c)整個循環的頻率與系統的氣流振蕩頻率合拍時,產生共振。
旋轉脫流與喘振的發生都是在Q-H性能曲線左側的不穩定區域,所以它們是密切相關 的,但是旋轉脫流與喘振有著本質的區別。旋轉脫流發生在圖5-18所示的風機Q-H性能曲線峰值以左的整個不穩定區域;而喘振只發生在Q-H性能曲線向右上方傾斜部分。旋轉脫流的發生只決定葉輪本身葉片結構性能、氣流情況等因素,與風道系統的容量、形狀等無關。旋轉對風機的正常運轉影響不如喘振這樣嚴重。
風機在運行時發生喘振,情況就不相同。喘振時,風機的流量、全壓和功率產生脈動或大幅度的脈動,同時伴有明顯的噪聲,有時甚至是高分貝的噪聲。喘振時的振動有時是很劇烈的,損壞風機與管道系統。所以喘振發生時,風機無法運行。
編輯本段喘振報警裝置的設置
軸流風機在葉輪進口處裝置喘振報警裝置,該裝置是由一根皮托管布置在葉輪的前方,皮托管的開口對著葉輪的旋轉方向,如圖5-19示。皮托管是將一根直管的端部彎成90°(將皮托管的開口對著氣流方向),用一U形管與皮托管相連,則U形管(壓力表)的讀數應該為氣流的動能(動壓)與靜壓之和(全壓)。在正常情況下,皮托管所測到的氣流壓力為負值,因為它測到的是葉輪前的壓力。但是當風機進入喘振區工作時,由于氣流壓力產生大幅度波動,所以皮托管測到的壓力亦是一個波動的值。為了使皮托管發送的脈沖壓力能通過壓力開關發出報警信號,皮托管的報警值是這樣規定的:當動葉片處于最小角度位置(-30°) 用一U形管測得風機葉輪前的壓力再加上2000Pa壓力,作為喘振報警裝置的報警整定值。當運行工況超過喘振極限時,通過皮托管與差壓開關,利用聲光向控制臺發出報警信號,要求運行人員及時處理,使風機返回正常工況運行。
為防止軸流風機在運行時工作點落在旋轉脫流、喘振區內,在選擇軸流風機時應仔細核實風機的經常工作點是否落在穩定區內,同時在選擇調節方法時,需注意工作點的變化情況,動葉可調軸流風機由于改變動葉的安裝角進行調節,所以當風機減少流量時,小風量使軸向速度降低而造成的氣流沖角的改變,恰好由動葉安裝角的改變得以補償,使氣流的沖角不至于增大,于是風機不會產生旋轉脫流,更不會產生喘振。動葉安裝角減小時,風機不穩定區越來越小,這對風機的穩定運行是非常有利的。
資料來源 : 百度百科 (