sunupsunset
級別: 探索解密
|
我用歐姆龍伺服電機帶動絲杠運動,以60mm/s的速度運行時,到終點時總是超過給定值0.3mm左右,然后在調回來。但是以其它速度運行時就不會出現這種情況,請問這是什么原因造成的? |
|
---|---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
60MM/S,0.3MM就是0.005S走的,也就是5MS的時間走的距離,你的停止方式是什么?是定量脈沖結束停止呢,還是說外界信號定位停止?如果是后者,向你這速度這個誤差很正常,因為總會有PLC一個掃描周期的時間誤差,解決辦法有兩種,一個是快要到達位信號低速,運行到信號消失或者第二個信號出現。另一個是那一點用外部中斷來處理 |
---|---|
|
sunupsunset
級別: 探索解密
|
我這個不是用PLC控制的,是自己做的運動控制卡,算法是自己編的,用ARM實現的,要實現位置的精確控制。電機的運行有加速、勻速、和減速過程。快到終點時先減速,到終點時,當位置偏差小于0.005MM時,給定輸出的控制信號為零,也就是不給電機速度了,理論上應該停下,但是它卻不能停下。只有以60MM/S的速度運行時會出現位置定位不準(比如要求到100MM時停止,但是它卻沖過100MM,到達100.3MM,然后再回調到100MM),以61或者59MM/S的速度運行時就不會出現這種情況,現在不知道什么原因。調了2天了,還是找不到解決方案。希望各位高手指點! |
|
---|---|---|
|