sszhen-hua
級別: 略有小成
|
我手上現有CP1H-XA-40點PLC和擴展40EDT以及維倫觸摸屏,想用來控制四軸伺服電機,后來結構有更改需要五軸來完成,但脈沖點數不夠了,增加定位模塊又太貴了,自己想用上述兩個同樣的PLC來控制五軸伺服電機,不知道可行與否?不知兩個PLC與維倫觸摸屏如何通訊?請大俠幫忙!謝謝! |
---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
CP1H晶體管型號最多可4軸脈沖輸出,兩PLC就有8軸,才用5軸可行。程序用PC Link通信,屏幕的com1&com2各與一個PLC通信 |
|
---|---|---|
|
mhbxfys
趁年輕,走遍中國!
級別: 網絡英雄
|
|
|
---|---|---|
|
sbwcc
級別: 探索解密
|
樓主說對了 |
---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
|
可以用一個1h主機加上一個1e的主機,成本就下來了 |
|
---|---|---|
|
飛躍自動化
千萬富翁就是這樣形成的
級別: 略有小成
|
怎么都這么出主意的呀,都是有錢人,你五軸不是聯動的吧,只要有兩軸是分開運動的話你可以用一個中間繼電器來隔開,這樣一個脈沖輸出點就可以控制兩個軸了 |
---|---|
|