xulifei
與自動化,工控握手!
級別: 略有小成
|
目前在搞一臺機器,請問我沒有進行原點搜索命令,能直接進行SPED和INI的JOG動作么?現在電機動不了很尷尬!我有3個傳感器,分別是最大行程和最小行程還有一個是接近傳感器。如果要進行原點搜索如下圖設置是否可行 我設置的電機一轉是500個脈沖! |
|
---|---|---|
|
qfgkr
級別: 略有小成
|
電機動不了: 1.檢查servo是否ON 2.檢查servo是否有alarm 原點搜索可以不用原點搜索ORG指令, 1.可以讓伺服電機朝一個方向運動, 撞到極限反向運動,DOG上升沿開始減速,下降沿開始搜索Z相信號(伺服的真正原點)數目, 相等時觸發INI指令斷SPED指令停伺服,原點OK~! 2.DOG做原點,方法同前,下降沿觸發INI指令斷SPED指令停伺服,原點OK1 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xulifei
與自動化,工控握手!
級別: 略有小成
|
了解了,搞到現在了,還請我師父過來看了,現在的問題是SERV-ON是ON的,ALM和S-RDY都是ON OK的,用軟件測試JOG運行是能動的,F在是什么問題呢?悲劇啊 搞到現在了,問題還是沒發現。用指令閥脈沖時,0.00上的燈是亮的說明有脈沖輸出啊。!有沒有可能是壓線壓的不好,我看過了通訊的接線沒問題。 星期一客戶就要來看了,老子連機都動不了! |
|
---|---|---|
|
xulifei
與自動化,工控握手!
級別: 略有小成
|
是不是Z相原點信號不用接PLC上的?今天我把它拔了,電機好像能動了。是不是這個原因引起的電機不轉動哈!求高手指點。。 |
|
---|---|---|
|
wei0212007
級別: 論壇先鋒
|
如果是因為Z信號接入PLC后不動,是不是你程序中有問題?比如單獨的一個Z信號條件接通的時候觸發了INI指令? |
---|---|
|