xiongjun
級別: 略有小成
|
老師們,請你們幫我解答個問題,怎么我的PLC輸出點老師燒壞呢?我用的的是FX1N-MR的。我應該怎么弄才能避免PLC的輸出點不被損壞呢 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
外加繼電器 |
|
---|---|---|
|
xiongjun
級別: 略有小成
|
我們工廠的機床從設備廠出來的時間就沒有中間繼電器,現在加的話沒有空間了,請問還有其他的辦法嗎 |
---|---|
|
yeyhx
愛雖沒有說出口, 但并不代表不愛!!!
級別: 略有小成
|
通常情況下我們是把負載直接接到PLC輸出點上滴,這種方法可行,但不能保護PLC輸出觸點, 所以,如果是直流的話,外接的感情負載里要反向并聯一個二極管,一般選用IN4007 如果是交流負載的話,需要在負載上的并聯一個RC浪涌吸收電路,就是用一個電容和一個電阻串聯后再 并聯到負載上。電容選 203 2KV 電阻選1/2W 51歐 以上 GOOD LUCK 也可以到我們的群共同探討,群號在回復下面。 |
|
---|---|---|
|
xiongjun
級別: 略有小成
|
謝謝老師,但是我用的PLC接的是感性負載,并以家裝了二級管,但還是吧PLC的點燒壞了 |
---|---|
|
zhangta0001
級別: 探索解密
|
是所有點燒壞了呢,還是個別點燒壞了那。如果是個別點的話,是否負載端有短路或接地的可能。 |
---|---|
|