84755606
級別: *
|
固體繼電器輸入控制電壓24V與交流零線接在一起會有什么后果,交流零線有10A電流. 運用固體繼電器原理解決上面會出現的后果,請詳細解答好嗎? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
10A電流。。。。我的直覺是火花 |
|
---|---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
零線電流為10A,通過設備、火線構成回路形成的;一般來講,國內的零線和地線是接在一起的,如果零線與24V的-號接在一起的話,電路不會出現問題的,若接在+號上,會出現24V電壓回路過載。 個人觀點,僅供參考。 |
|
---|---|---|
|
84755606
級別: *
|
我想知道完完整整的分析,想把基本電路原理都拿出來說,剛剛看回基本電路原理,自己分析了一遍基本搞定,有空再細分析,小小的東西都可以搬出很多東西來有趣而已 |
---|---|
|