evanzheng
級別: 略有小成
|
15樓 發表于: 2012-02-06 10:23 只看該作者 | 留言 小 中 大 D128不是斷電保持寄存器,選用D139試試 老大, 我說的是FX1S的,你再看看使用手冊 d128是斷電保持寄存器的起始位址。 |
---|---|
|
evanzheng
級別: 略有小成
|
17樓 發表于: 2012-02-07 15:46 只看該作者 | 留言 小 中 大 引用 引用樓主evanzheng于2011-12-15 19:01發表的 三菱PLC 奇怪問題 : 三菱FX1S PLC故障,是否EEPROM有問題?程式如下: LD M8000 MUL D128 K2 D170 寫入常數2000進入D128常數2000寫入后,當時程式是沒有問題 可以用。 但設備關電后D128原來的2000變成1000了。 用GX Developer軟件強制清除PLC內存(即所有的程式含寄存器中的數據)后再重新寫入以上程式還是發生同樣的問題。各位有沒有碰到類似的問題, 我估計應該是EEPROM有問題,因為FX1S是不需要電池保持數據的。有沒有可能PLC會是國產的啊? PS:相同的程式在其他設備使用完成OK。 估計程序有問題,不保持的結果應為0。 LD M8000 MUL D128 K2 D170 這樣的一行程序也會發生沖突? 開什么國際玩笑 |
---|---|
|
evanzheng
級別: 略有小成
|
大家不要思考了,你們所說的各種測試我都試過了。經與上海三菱溝通 基本確定是硬件有問題, 上海三菱的工程師說FX1S斷電保持不是靠里面的法拉電容,而是它采用的是EEPROM 所以它不需要任何外在電源來儲存數據 |
---|---|
|
孫濤
級別: 略有小成
|
三菱的工程師靠不住啊!!!! |
---|---|
|